产品中心

         概述

电子围栏系统由安防工作站(监控工作站)、智能控制键盘、脉冲电子围栏主机、带脉冲高压的前端探测围栏(由终端受力杆、承力杆、支撑杆、合金线、紧线器、底座、避雷器、警示牌、固定件等部件组成)、报警信号的传输和显示等几个部分组成。智能控制键盘设在门卫间内,所有的报警信号通过总线方式传送到控制室智能控制键盘,智能控制键盘通过以太网将所有报警信息送至安防工作站。管理区设多个防区,每1-2个防区1个脉冲电子围栏主机,通过通信连接到门卫间智能控制键盘。智能控制键盘可对所有防区进行设防、撤防或旁路,能定时布撤防和定时切换高低压工作状态,并将报警信号转送至安防工作站。设防时当系统发生报警,主机将会发出声光报警信号,提醒工作人员。

     设备技术要求

电子围栏系统满足《上海市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》,并符合国家标准《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB16796)、《入侵探测器第1部分:通用要求》(GB10408.1)等相关技术要求。

    电子围栏上应标有产品制造厂名称或公司名称及产品牌号和型号。

1)前端探测围栏

前端探测围栏具有下列技术要求:

探测脉冲:500V-8000V脉冲,间隔1秒,持续时间0.1秒;

单个区域探测距离:小于70米;

围栏线数:6

金属导线:选用抗氧化、耐腐蚀,且具有良好导电率的材料制作,并且材料的断裂伸长率宜不大于12%;每100m金属导线的电阻值应不大于2.5Ω; 金属导线在400N500N的拉力下应断裂。

    高压电子脉冲主机与前端探测围栏的连接导线,其绝缘层抗脉冲电压应不小于15kV,芯线部分应与前端探测围栏的金属导线材质一致。

终端杆、承力杆和过线杆为复合材料,强度不小于为100~168 兆帕;耐腐蚀,不生锈。

防区终端受力杆应采用直径不小于φ30mm,壁厚不小于3mm的圆管,或不小于30mm×30mm壁厚不小于3mm的方管制作。

防区区间受力杆一般应采用直径不小于φ20mm,壁厚不小于2mm的圆管,或不小于20mm ×20mm壁厚不小于2mm的方管制作。 

受力杆的固定件宜采用角度可调式构件,以适应不同的安装条件。

防区支撑杆采用防静电、耐腐蚀的材料制成。通常采用软性的玻璃纤维杆,不宜采用刚性的支撑柱。

绝缘子的抗脉冲电压应不小于15kV

2)脉冲电子围栏主机

脉冲持续时间:0.1s

脉冲电压峰值:5000V且≤10000 V

脉冲电流峰值:10A 0.3ms以上时<300mA)。

脉冲间隔时间:1s

每个脉冲最大电量:2.5mC

每个脉冲输出的最大能量:5.0 J

控制器主机信号输出:RS-485通信接口,总线制通信方式。

背光及按键蜂鸣声提示。

LED指示灯。

报警输出:NONC若干触点,DC12v(HV\LV常开常闭输出,电源丢失报警)

供电方式:交流220V供电,配备 12V直流电压,7A/h蓄电池,可提供约6-8小时的备用电源。

3)智能控制键盘

液晶显示:TFT彩屏显示,人性化人机交互界面 ;

脉冲主机控制:可控制多个防区脉冲主机;

防区扩展:可接入地址码防区模块,如红外、门禁等报警设备的开关量信号;

通讯接口:TCP/IP以太网总线接口;

报警联动:实时记录报警信息,可以实现与电子地图/视频的联动,也可联动打印机,实现报警即打印报警记录的功能;

智能控制:定时布撤防和定时切换高低压工作状态;

权限分级:管理员与操作员两种分级权限进入。

(4)安防工作站

可以和摄像、门禁系统联动;配套提供管理软件。

        安装要求

   一般要求

1)高压电子脉冲式探测器应安装防雷装置(接闪器或浪涌保护器等),户外高压电子脉冲主机应设置防雨箱。

2) 前端探测围栏必须有一个与其它接地系统完全隔离的独立的接地系统,且应与其它接地系统保持10m以上距离。接地体应埋设在导电相对良好的地方,接地电阻不大于10Ω;如埋设在潮湿的地方的,接地电阻应不大于4Ω。

3)前端探测围栏不应有盲区,形成的警戒线应沿周界屏障封闭。

4)前端探测围栏的防区划分应有利于报警时准确定位,且长度应不大于70m

5)每个防区的两端应安装防区终端受力杆。

6)每个防区的中间应安装防区区间受力杆,防区区间受力杆间或与防区终端受力杆间距应不大于25m

7)防区内有拐角的地方应安装防区区间受力杆;拐角的角度小于120°时,应使用防区终端受力杆。

8)不得以金属栏杆、水管或电力、通信线路的电杆作为防区终端或区间受力杆。

9)防区内应安装支撑杆,支撑杆间距应不大于5m

10)前端探测围栏应具有禁止人通行的警示牌,警示牌应每隔10m设置一个,并应做到昼夜可视。

11)电子围栏的安装应符合消防安全要求。

12) 前端探测围栏的金属导线连接处应采用压接法连接。

13)安装在受力杆和支撑杆上的绝缘子应固定牢靠。

    附属式安装

1)附属式安装通常应采用顶置式安装;如采用侧置式安装,则前端探测围栏的最下一根金属导线高度距地面应不小于2.3m

2)顶置式安装可以采用直立式安装,也可以采用倾斜式安装。

3)附属物的高度应在2.0m-2.8m之间。

4)前端探测围栏最上一根金属导线与附属物的间距应不小于800mm

5)前端探测围栏最下一根金属导线与附属物的间距为120mm±10mm

6)前端探测围栏底部三根金属导线,相邻二根的垂直距离为120mm±10mm;前端探测围栏其它相邻二根金属导线的垂直距离为150mm±10mm